楼主  发表于: 2019-06-17 20:55
图片:
CCD检测产品剔除装置

在一条伺服输送带上    装了CCD 检测 和OK剔除口   NG剔除口

由于产品的来料位置是不规则的  就是说 产品在输送带上摆放的位置是随意性的,,有时候很近,有时候很远

当CCD 检测位置 检测该产品为NG品  要怎么算它这产品走的NG口的时候把它剔除(如果是用脉冲计数。单个就好算   产品多了 就不好算了   计数也一样)


请问高手们。。有什么方案能解决这问题    


    由三菱PLC控制程序   (能做到这功能么)                            (不要什么专用的模板)

小覃哥
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 474 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2015-10-15
最后登录: 2024-11-12
查看小覃哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-23 03:13
引用
引用第7楼流浪小草于2019-07-05 11:52发表的  :
伺服传送带,每次检查到就记录下位置,计算出伺服走到什么位置剔除。然后把位置寄存出来,多弄几个寄存位置按顺序走步,你看从剔除到检测位最多能放几个产品就弄几个数据呗,比如搞7个位置,检测第一个位置存储到1位,存储的时候吧2位清零,第二个数据过来了就检测1位是否为0,为0就move进去,不是0就检测2位一个个检测下去,每次存储一个数据就把下一位清零走循环。

如果速度过快呢?60KHZ左右