请问

AJ65SBTB2N-16R, 输出灯亮,但实际点不接通是什么原因?
我有两个远程,一个输入,一个输出,输入模块已经正常,
输出模块上面Y0-Y16,在程序接通时,都能亮,但是实际上点没有接通,不知道是怎么回事,

请帮帮忙,实在不明白,新的模块不可能坏的吧
电镀设备自动化
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-17 14:42
COMA和COMB电源接了么?
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-17 14:50
Y0的LED亮,然后Y0和COMB没有24V电压
那就不要怀疑了,模块有问题
然后再多确认一下吧,多点亮几个Y点,灯会不会一闪一闪的,之前碰到过通讯异常,会导致通讯快速通断,不仔细看灯都是亮的,就是不动作,仔细看灯是晃的,通讯没问题输出就正常了。