为什么手册上查的PID的控制环路数量和实际使用的数量不一样?是我理解错了吗?
Q系列PID控制篇手册上写的PID控制环路数量:用于基本模式 QCPU 时,数量是1到8;用于用于高性能模式 QCPU、冗余 CPU 时,环路数量是1到32。可是为什么我查看之前同事做的项目,Q03UDE CPU PID环路数量设置的是12?
Q03UDE CPU是通用型CPU不是基本型CPU吗?算是高性能CPU?
弄这么多文字游戏干嘛?
还是我较真了?
分享
sunxinbei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
170 个
工控威望:
328 点
下载积分:
833 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2016-04-08
最后登录:
2024-10-26
查看sunxinbei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-19 10:08
全看
|
小
中
大
是通用型的CPU,型号上有U的都是通用型的,带E的是自带以太网口的