accd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 166 点
下载积分: 23778 分
在线时间: 674(小时)
注册时间: 2010-03-27
最后登录: 2024-09-13
查看accd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-16 19:43
光纤通讯,带16轴,硬件没变,把源程序重新上载后有一个轴出现同步慢了,下载时正常,但使用就发现不对了,求大神指点,谢谢!
accd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 166 点
下载积分: 23778 分
在线时间: 674(小时)
注册时间: 2010-03-27
最后登录: 2024-09-13
查看accd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-16 19:46
轴是JE-B的伺服
accd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 166 点
下载积分: 23778 分
在线时间: 674(小时)
注册时间: 2010-03-27
最后登录: 2024-09-13
查看accd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-16 21:42
前进时是同步的,就是返回时不同步,出问题的这个伺服走完稍作停顿,要等到其他的返回完毕才开始返回。“伺服驱动器电子齿轮是否正确,同步比例参数"这些没去动过,也会出问题吗?   
accd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 166 点
下载积分: 23778 分
在线时间: 674(小时)
注册时间: 2010-03-27
最后登录: 2024-09-13
查看accd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-16 21:49
只是把读出来的程序重新灌进去一遍而已,难道是用Works2读出来和保存时的方法不对?硬件也没有动过,怪事呀?     
accd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 166 点
下载积分: 23778 分
在线时间: 674(小时)
注册时间: 2010-03-27
最后登录: 2024-09-13
查看accd的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-18 22:47
果然是参数的问题,谢谢楼上指点。