wangxibing
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2009-01-23
最后登录: 2023-05-18
查看wangxibing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-16 10:13
求助哪位大侠指点迷津:
        FX3G-2AD,外接变频器10V电源,采用电位器调节数据,数据是有的,就是出现模块错误,b0/b1查询手册是通道1和2上限量程溢出,不知道是什么原因?如何处理?
小笨熊
雪峰山顶的怪物
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 182 点
下载积分: 60518 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2010-04-23
最后登录: 2024-11-16
查看小笨熊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-16 11:45
测量电压必须接电压接线:接V+、V-,注意电压输入I+不能接线!!
该模块允许最大电压不超过:-0.5V、+15V;