fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-15 21:28
各位大师最近在学习MODBUS 通讯,学用台达VFD变频与FX3U 485BD Modbus RTU通讯读写频率/电流/电流编写程序时。不知怎么样把频率写进组网中的多台变频中,和读组网中多台变频的电流,电压,频率值并显示在HMI上。

   在论坛下载了一些样前辈例来看,看了很久也没了解透。主要是读多台数据地址与数据格式,数据的处理方面。

   在此上万能的论坛向中位大师们请教,那位有3U 485BD 与台达VFD 的变频读取电流/电压/频率/带注解,这方面的详细易懂的讲解的程序发个学习一下。

  望各位大师指点迷津。。。。。

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2025-01-17
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-05 11:58
引用
引用第9楼anlyl2014于2019-06-16 09:31发表的  :
回楼上
这些例子仅供学习,知道如何使用相关指令和MOD BUS RTU通讯方法而已,说到简单,连485ADP-MB都不用,直接用人机界面读写就好了,


请问楼主FX3U-485-BD不能用ADPRE指令吗?用485ADP-MB 才能用用ADPRE指令吗?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 549(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2025-01-17
查看wenliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-05 12:01
引用
引用第8楼peilei1031于2019-06-16 09:21发表的  :
你们把问题搞复杂了,不要用485BD   ,用485ADP-MB   一个ADPR   ADPW 指令搞定





请问楼主FX3U-485-BD不能用ADPRE指令吗?用485ADP-MB 才能用ADPRE指令吗? 书上面那里有讲这个指令运用在那个模块上面吗?