valentine_xu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 198 点
下载积分: 615 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-04-27
最后登录: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-15 08:14
三菱fx3ga控制mrj4-a驱动器,运转正常。也能定位,为什么断电之后。电机轴用手转动费劲,没带负载。但是,不是上电锁死那种。也能转动,但是费力。把电源线解开就转动很轻松。停电三天了还是这样。这是为什么,大神们?
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2025-04-18
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-17 09:01
伺服电机在停机时(驱动器有电)会有类似的夹持电流防止定位偏移所以用手转很紧,驱动器断电了电机(不带抱闸)轴转起来很松是正常的