三菱fx3ga控制mrj4-a驱动器,运转正常。也能定位,为什么断电之后。电机轴用手转动费劲,没带负载。但是,不是上电锁死那种。也能转动,但是费力。把电源线解开就转动很轻松。停电三天了还是这样。这是为什么,大神们?
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2025-04-18
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-15 08:25
伺服有种状态“发电状态”
三菱的高端伺服很久没用了不太清楚,西门子的有电源再生模组的,大功率的伺服减速制动的时候会产生很大电能的,还可以给你回馈到电网里去。所有的品牌系列都会有再生电阻,就是为了消耗伺服电机在发电状态产生的电能,不然伺服产生的大电流没有消耗掉伺服很可能就会停不住报警了。
楼主留言:
你好,谢谢,我这个是hg_kr43.400瓦的,很小,没有加电阻的,没有经常性启停。停电都几天了。但是我解开u v w电机线就好了