例如我的程序中之前没有MO的线圈,只有MO的常开触点,用触摸屏控制MO触点的通断,后面我在程序里面加上了线圈用其它条件去驱动。当线圈没接通的时候,触摸屏控制不了MO触点。当我把MO用SET的方式写,触摸屏就可以控制其触点,这是什么原因?请教各位前辈指点下
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1381 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-13 14:27
全看
|
小
中
大
只要出现过 OUT M5
屏都控制不了,这相当于双线圈。
你这种最好在M5前面加一个条件比如M105,屏上再用M105
楼主留言:
对就是这个原因,真诚感谢!