三菱程序中线圈没有接通的情况下,用触摸屏控制不了其触点的通断
上一主题
下一主题
云生冰寒
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
36 个
工控威望:
87 点
下载积分:
802 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2019-05-30
最后登录:
2023-05-19
查看云生冰寒的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-13 11:49
全看
|
小
中
大
例如我的程序中之前没有MO的线圈,只有MO的常开触点,用触摸屏控制MO触点的通断,后面我在程序里面加上了线圈用其它条件去驱动。当线圈没接通的时候,触摸屏控制不了MO触点。当我把MO用SET的方式写,触摸屏就可以控制其触点,这是什么原因?请教各位前辈指点下
分享
lzzgogo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
229 点
下载积分:
4532 分
在线时间: 348(小时)
注册时间:
2013-03-29
最后登录:
2024-11-17
查看lzzgogo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-13 22:30
全看
|
小
中
大
7楼 发表于: 6小时前只看该作者 | 小 中 大
评分选定
只要是OUT,程序会执行最后的扫描结果。既然你已经在程序中写了OUT,触摸屏中你就写控制该OUT的条件就行了。
触摸屏就是一个开关量或者数据寄存器.多练练就明白。
[ 此帖被lzzgogo在2019-06-13 22:36重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(云生冰寒)