设备上现用FX3U系列PLC带FX2N-4DA的模块,在不改任何程序的情况下应该用FX3U-4DA还是用FX3U-4DA-ADP来替换?谢谢
海你好咸
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 386 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2018-12-22
最后登录: 2024-11-08
查看海你好咸的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-13 11:11
换FX3U-4DA吧,带ADP的都只能安装在左侧,通道位置会有变化。从选型结果来看。。。