设备上现用FX3U系列PLC带FX2N-4DA的模块,在不改任何程序的情况下应该用FX3U-4DA还是用FX3U-4DA-ADP来替换?谢谢
分享
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1604 点
下载积分:
4391 分
在线时间: 141(小时)
注册时间:
2016-08-15
最后登录:
2024-11-06
查看wangyuh7400的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-13 15:07
全看
|
小
中
大
不管是换3u 4da还是3u 4da-adp程序肯定要改的,用Fx3u-4DA吧,个人认为Fx3u-4DA好用虽然稍贵点,ADP还要加个FX3u-CNV-BD
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(niyouyijian) 赞同你的观点
下载积分:+1(dwx123456)
分享
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1604 点
下载积分:
4391 分
在线时间: 141(小时)
注册时间:
2016-08-15
最后登录:
2024-11-06
查看wangyuh7400的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-06-17 08:38
全看
|
小
中
大
还有要注意如果模拟量模块更换比较多的话注意模块的5V消耗电流,FX3u-4DA要消耗120mA, FX2n-4DA消耗30mA,FX3u-4AD消耗110mA,FX2n-4AD消耗30mA。一个3U主机只能带4个Fx3u-4DA,超过4个需要加FX3U-1PSU-5V电源模块。