请问我PLC模拟量温度数值已经读出来了,但是这个数值如何转化为实际温度呢?求大神讲解一下
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-13 10:46
FX3U或以上机型可以使用SCL线形标定指令。

FX2N或早先机种可以使用直线方程进行计算,当然,SCL指令实质也就是直线方程。

如果有触摸屏或者上位组态软件的话,可以使用组态软件或者触摸屏中的线形标定功能,不需要编写程序。

Good Luck~
楼主留言:
还是不太明白,可以详细讲一下吗?或者编一小段程序给我看看