三菱顺控梯形图程序检查时有错误双线圈,有影响吗
上一主题
下一主题
jcwang721218
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
353 个
工控威望:
613 点
下载积分:
3935 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2007-05-22
最后登录:
2021-02-13
查看jcwang721218的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-12 20:56
全看
|
小
中
大
三菱顺控梯形图程序检查时有错误显示为双线圈,有影响吗?
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
983 个
工控威望:
8885 点
下载积分:
11314 分
在线时间: 931(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2025-01-21
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-13 10:26
全看
|
小
中
大
双线圈错误可分为:
1.线圈输出类,这种情况下,分析程序比较复杂,写程序时不应该存在;
2.用SET,RST指令的双线圈错误,这种情况下,是允许的,没问题的;
3.步进指令里的双线圈错误,因为步进的特点,双线圈也可以运行,只是要隔开一步。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(mall9002) 好贴好贴!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
983 个
工控威望:
8885 点
下载积分:
11314 分
在线时间: 931(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2025-01-21
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-06-13 21:31
全看
|
小
中
大
S30有输出是因为你没接通X1时,X1的非SETB S30;当你再接通X0时,又SET S20;
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(jcwang721218) 热心助人!
活到老,学到老!
发表于: 2019-06-16 08:57
全看
|
小
中
大
在别的地方Y1被RST;
你最好把程序上传,才好帮你看