请教一下师傅们,松下PLC通讯控制台达变频器的正反转和频率修改,各个功能都可实现,有几个不明白的地方请大侠们赐教:
1.为什么正转的时候输入H12 反转的时候输入H22 停止的时候是H1 怎么对应的,我看了半天的变频器说明书没搞懂。
2.F0 H1 DT4500
F0 H1001 DT4501 的作用是什么?这个H1 H1001是指的什么?怎么计算的?其中的数据寄存器可以随意指定吗?
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
分享
twingo49
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
9134 点
下载积分:
22595 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间:
2013-08-08
最后登录:
2025-01-01
查看twingo49的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-11 13:19
全看
|
小
中
大
回答你第一個問題 H12 = 0001 0010 Bit4,5=01是FWD正轉,Bit0,1=10是RUN
其他的類似
分享
twingo49
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
9134 点
下载积分:
22595 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间:
2013-08-08
最后登录:
2025-01-01
查看twingo49的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-06-11 14:23
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼m046于2019-06-11 13:42发表的 :
感谢回答,请问这个bit位是指的2进制位数吗?怎么数呢?从右到左?
是二進位沒錯,從右到左数。