写的一段程序,没有按照预想的实现,想通过启动M30指令完成后,将M31置位,这样可行吗  为什么实际控制实现不了,大神给看看!谢谢了
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-10 12:01
把M8147改为M31上升沿试试
楼主留言:
你说的是把第一个M8147改掉吗,这样不行吧
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-11 08:30
我说的那种方式能实现,但4楼那种更简洁。
然后,M8147在3U用不了,只有在3S或者1/2上面用。至于5楼说的脉冲和方向,看下你对应PLC手册就知道了,按照你写的DRVA应该没有指定。有些PLC用本体脉冲输出,按你选择的输出方式,会指定每轴是哪两个点。
楼主留言:
真诚感谢!