用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
5千万次伺服运行的计算
上一主题
下一主题
许泽民
大明
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
223 点
下载积分:
298 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2009-08-16
最后登录:
2024-05-25
查看许泽民的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-10 08:35
全看
|
小
中
大
有个测试机需要伺服马达旋转5千万次。伺服设置2000脉冲一圈。了解到D8340计数的上限是20亿,不够用。D8340清零以前用过好像不大好清零。用时间计数的话不能控制停止位,因为有加减速时间,速度也是要设定可改的。有那个大神试过D8340零清零,或其他办法能能控制好停止位吗。
大概大概
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1538 个
工控威望:
1761 点
下载积分:
6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-10-10
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-12 08:23
全看
|
小
中
大
伺服马达上有个紧急停止信号,计数到达用PLC中断然后立即输出给伺服。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
5千万次伺服运行的计算
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问