有个测试机需要伺服马达旋转5千万次。伺服设置2000脉冲一圈。了解到D8340计数的上限是20亿,不够用。D8340清零以前用过好像不大好清零。用时间计数的话不能控制停止位,因为有加减速时间,速度也是要设定可改的。有那个大神试过D8340零清零,或其他办法能能控制好停止位吗。
大概大概
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1541 个
工控威望:
1764 点
下载积分:
6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-12-12
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-12 08:23
全看
|
小
中
大
伺服马达上有个紧急停止信号,计数到达用PLC中断然后立即输出给伺服。