洱海雪
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1348 点
下载积分: 17879 分
在线时间: 543(小时)
注册时间: 2014-08-21
最后登录: 2024-10-27
查看洱海雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-08 15:13
  现在有一工程3个伺服。12个步进,12个步进走位置控制同时只有一个工作,精度要求不高走固定距离。准备用三菱系列PLC。各位大师有没好的建议方法?关键是步进好像有种用I\O控制地控制器,有没大师清楚的?步进用485好用不?谢谢大家的建议,最后用了I/O控制位置的。
[ 此帖被洱海雪在2021-01-23 13:56重新编辑 ]
欧巴哥哥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 122 点
下载积分: 525 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-04-24
最后登录: 2024-11-12
查看欧巴哥哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-12 17:39
12个步进电机不是同时工作可以一个脉冲控制12个步进