楼主  发表于: 2019-06-06 15:31
图片:
三菱无协议通信读回来的数据,能不能把16位数据做高低位互换,再去去除标志位,再去合拼成19---0的数据
第一次做这样数据解析,希望各位前辈多多指教!
三菱FX3U-485BD板用无协议读取劳易测激光测距仪里面的位置数值
[ 此帖被sadnesss在2019-06-07 00:27重新编辑 ]
附件: UM_AMS301i_en_50113381-已解锁.part1.rar (4096 K) 下载次数:64
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: UM_AMS301i_en_50113381-已解锁.part2.rar (1361 K) 下载次数:58
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-19
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-08 00:11


三菱,可以通过方法转换数.
读取数存放D0至D7,
ld m8000   mov d2  k2m16
                  mov d3  k2m8
                  mov d4  k2m0
                 Dmov k8m10 d10
D10 D11保存32位值
其它同样类似处理.
楼主留言:
谢谢提供方法