幻觉不是幻觉
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 365 点
下载积分: 471 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2018-12-24
最后登录: 2024-10-18
查看幻觉不是幻觉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-06 11:39
现在在准备一个项目,就是给热锻锻压的机械手上下料方案。旁边有个五六米的加热炉,高频磁感应加热的,很久以前的加热炉客户说电源会受到污染。现在PLC和机器人通信,不知道是用IO点对点继电器通信稳定还是CCLINK总线稳定?如果用继电器,继电器会不会受到磁场干扰而误动作?还有就是对于仅仅稳定性而言是总线比较好,还是继电器?电源加一个380V转380V的三相隔离变压器,不知道有没有这个经验的朋友指点下。
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-05-11
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-06 14:45
最理想的都是走光纤的总线吧,只是光纤要做好高温防护