关于通信的问题,在复杂环境是IO点对点通信稳定,还是总线稳定
上一主题
下一主题
huanjue
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
435 点
下载积分:
517 分
在线时间: 302(小时)
注册时间:
2018-12-24
最后登录:
2025-01-21
查看huanjue的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-06 11:39
全看
|
小
中
大
现在在准备一个项目,就是给热锻锻压的机械手上下料方案。旁边有个五六米的加热炉,高频磁感应加热的,很久以前的加热炉客户说电源会受到污染。现在PLC和机器人通信,不知道是用IO点对点继电器通信稳定还是CCLINK总线稳定?如果用继电器,继电器会不会受到磁场干扰而误动作?还有就是对于仅仅稳定性而言是总线比较好,还是继电器?电源加一个380V转380V的三相隔离变压器,不知道有没有这个经验的朋友指点下。
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2852 个
工控威望:
3624 点
下载积分:
3531 分
在线时间: 3817(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2025-02-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-06 12:22
全看
|
小
中
大
CCLINK好像有光纤版的,
不存在电磁干扰的问题.
远程模块做好屏蔽应该没有问题.