zhangyajun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 178 点
下载积分: 546 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2018-07-17
最后登录: 2024-12-06
查看zhangyajun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-06 10:19
有三台GT2104的触摸屏和三台FX3U-64MR的PLC,通过TRD指令将PLC的内部时钟读取到触摸屏上,其中有一台触摸屏显示的时间会快一个小时,监控PLC的时钟地址显示的时间是对的。
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10262 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-06 15:41
用HMI直读PLC的D8015,D8014,D8013就好啦;D8015,D8014,D8013分别是PLC的时分秒
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码