楼主  发表于: 2019-06-05 15:49
最近做了个项目,安川MP3300带33轴,外加200多输入输出点。其中,气缸大概有60多个,针对气缸,专门写了个底层子程序,包括手自动控制方式,气缸的启动条件不足报警,气缸检测报警及气缸运行超时报警,运行条件不足报警等,该子程序思路可以适应于任何系列PLC。(由于程序保密性,仅给出部分,以图片形式给出,大家可以集思广益,针对单一气缸,看还少些什么可能性)



1.定义输入接口(包括双按钮控制,单按钮启停控制,以及气缸两个位置检测开关及自动调用接口)
[ 此帖被bjb20082008在2019-06-05 15:58重新编辑 ]
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-05 15:50
图片:
2楼  发表于: 2019-06-05 15:51
图片:
2.定义启动条件,及执行条件(该条件根据实际情况修改)
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-05 15:52
图片:
3.定义动作
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-05 15:53
图片:
4定义动作执行
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-05 15:54
图片:
5定义报警(延时根据实际情况调整)
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-05 15:54
图片:
6最终气缸执行
bjb20082008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2012-03-09
最后登录: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-05 15:56
其中D寄存器为内部变量,按气缸编号,用变址,加for循环语句,就可以把60个缸的底层不断循环扫描输出



自动直接对GB400A, GB400B调用即可
GB400A的完成信号是GB400C