abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-05 09:56
断路器下进线是否影响其保护功能,有人说影响,有人说不影响,欢迎各位大师讨论。
sarazyn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2023-03-11
查看sarazyn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-06 09:00
可以,断路器正常用,可能缺失漏电保护功能。但是如果要这样接的话,首先你得保证只有你自己能动这个配电柜,其次你得确保你任何时候都清楚记得这个柜子是下进上出的。不然这种做法就是在害人。