这是我程序的一部分,M1.0到M1.3在别的地方不会涉及,当我I0.1给一个点动信号时,M1.0和M1.1并没有置1,MODBUS指令正常,但是M1.2也没有置1,有大佬讲解一下这是哪里出现了错误吗
分享
陈_先生
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
36 点
下载积分:
704 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2019-06-05
最后登录:
2020-07-25
查看陈_先生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-05 10:52
全看
|
小
中
大
地址冲突的,error的地址已经用了!