rosebud7
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 28 点
下载积分: 428 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2019-05-23
最后登录: 2019-06-25
查看rosebud7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-31 16:14
Q系列的PLC带QD77MS4控制的伺服放大器,自动模式的时候有几段不同进给量和不同速度的连续运行,现在想要在其中一段后暂停几秒,其他什么都不需要更改,有什么办法可以对其中断么?还望解答。谢谢。
毛~毛~雨
我的世界你不懂
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 563 点
下载积分: 315 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2019-04-12
最后登录: 2024-08-26
查看毛~毛~雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-31 18:03
轴停止缓存写1就好了
请开始你的演讲吧、、、、、