两路私服交替跑六七个位置,A1-B1-A2-B2-A3-B3-A4-B4-A1-B1如此,定位指令用绝对定位DRVA,流程用步进编程,现在关键就在于定位到达信号的选择有三种,这三种按理说都能实现功能,希望大家能指点各位都是用的那种,以及各种的优缺点
1:目标寄存器与私服脉冲当前寄存器比对,相等则进入下一位置。
2:PLC特殊辅助继电器M1029(脉冲执行完毕ON)的常开点,或者M1336(脉冲输出中)的常闭点,条件成立则进入下一位置。
3:利用台达A2私服驱动器的DO数字输出选用目标位置到达给PLC,检测到上升沿则进入下一位置。
补充问题讨论:
1:私服原点回归后,PLC有没有必要给私服驱动器脉冲清除信号,有何作用,因为我这现在有几台设备,是没有清零信号的,也在正常使用。
2:为何DRVA两条指令之间必须滞后一个扫描周期。
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1061 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 2900 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-11-26
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-31 11:12
第三种不能用,容易出现误动作,速度越低越容易出现。
几乎所有的小型PLC都需要暂停一个扫描周期才能继续定位,这个不必死磕,就这样用就行了。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)