一台设备,上面有外购的加热炉是380V的电,接到厂里,设备本身控制有220V电,两种电是分开供电的,

若是漏保推上去了,打开总电闸,会跳
若是先推总电,然后再推漏保,则不跳
又发现一条,一切正常,设备断电关总闸的时候也会跳。

220和380的电有冲突?我换成不带漏保的断路器可以不?

这是一条十几站 的循环线,220V的接线图都差不多,其他不跳,只有这一台带380V的是这样的。

原因:漏保是由左边断路器和右边漏电保护附件组成,结果63A的断路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的参数在左侧遮挡住了,不易发现。
换了一个63A的保护件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,总会找到原因。
谢谢各位。
[ 此帖被张兆楠在2019-06-03 14:29重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(libin520) 真诚感谢!
    静夜思飘
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 2500 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2017-03-09
    最后登录: 2022-06-28
    查看静夜思飘的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-05-30 16:55
    既然总闸合上后再合分闸不跳,应该没有实际漏电的地方。应该跟电压波动和后端的2P漏电保护器有关。换个漏电保护器或那个2p 开关试试。
    通常当2P开关和漏电保护器跳开拨块连接过于紧密没有间隙时,稍微有点机械抖动很容易触发跳开。