一台设备,上面有外购的加热炉是380V的电,接到厂里,设备本身控制有220V电,两种电是分开供电的,

若是漏保推上去了,打开总电闸,会跳
若是先推总电,然后再推漏保,则不跳
又发现一条,一切正常,设备断电关总闸的时候也会跳。

220和380的电有冲突?我换成不带漏保的断路器可以不?

这是一条十几站 的循环线,220V的接线图都差不多,其他不跳,只有这一台带380V的是这样的。

原因:漏保是由左边断路器和右边漏电保护附件组成,结果63A的断路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的参数在左侧遮挡住了,不易发现。
换了一个63A的保护件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,总会找到原因。
谢谢各位。
[ 此帖被张兆楠在2019-06-03 14:29重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(libin520) 真诚感谢!
    tlq302
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 496 个
    工控威望: 556 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 245(小时)
    注册时间: 2008-08-08
    最后登录: 2024-11-20
    查看tlq302的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-17 12:02
    滤波器接到断路器前面去。你现在是断路器后面接滤波器,滤波器本身就会漏电的。