张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-29 16:58
图片:



一台设备,上面有外购的加热炉是380V的电,接到厂里,设备本身控制有220V电,两种电是分开供电的,

若是漏保推上去了,打开总电闸,会跳
若是先推总电,然后再推漏保,则不跳
又发现一条,一切正常,设备断电关总闸的时候也会跳。

220和380的电有冲突?我换成不带漏保的断路器可以不?

这是一条十几站 的循环线,220V的接线图都差不多,其他不跳,只有这一台带380V的是这样的。

原因:漏保是由左边断路器和右边漏电保护附件组成,结果63A的断路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的参数在左侧遮挡住了,不易发现。
换了一个63A的保护件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,总会找到原因。
谢谢各位。
[ 此帖被张兆楠在2019-06-03 14:29重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(libin520) 真诚感谢!
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1991 个
    工控威望: 7813 点
    下载积分: 63496 分
    在线时间: 735(小时)
    注册时间: 2008-01-07
    最后登录: 2024-11-21
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-05-30 10:19
    上图纸,看看。要不百搭