楼主  发表于: 2019-05-29 16:58
图片:



一台设备,上面有外购的加热炉是380V的电,接到厂里,设备本身控制有220V电,两种电是分开供电的,

若是漏保推上去了,打开总电闸,会跳
若是先推总电,然后再推漏保,则不跳
又发现一条,一切正常,设备断电关总闸的时候也会跳。

220和380的电有冲突?我换成不带漏保的断路器可以不?

这是一条十几站 的循环线,220V的接线图都差不多,其他不跳,只有这一台带380V的是这样的。

原因:漏保是由左边断路器和右边漏电保护附件组成,结果63A的断路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的参数在左侧遮挡住了,不易发现。
换了一个63A的保护件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,总会找到原因。
谢谢各位。
[ 此帖被张兆楠在2019-06-03 14:29重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(libin520) 真诚感谢!
    zhong1946
    都2024了
    级别: VIP会员
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 532 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 343(小时)
    注册时间: 2006-10-12
    最后登录: 2024-10-21
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-12 21:51
    引用
    引用楼主张兆楠于2019-05-29 16:58发表的 设备有380v和220v两种电,断路器跳.原因已找到 :
    [attachment=233471][attachment=233470]
    原因:漏保是由左边断路器和右边漏电保护附件组成,结果63A的断路器配了25A的漏保附件
    .......


    这么说施耐德也会装配错误?或者这个漏保是假货?