最近网站有不少网友问FX1N与台达通讯的问题,FXIN没有CRC指令,所以,只作MODBUS_ASCII通讯;网上很多例子,但是,按例子做,发觉有不少错漏,可能是转载的原因吧!为此,我跟据网上的例子,结合台达变频器手册做了本例子,供有需要的人参考。并对发表类似例子的先行者,表示感谢!
本例描述:
1.FX1N通过FX1N_485BD与台达变频器通讯;
2.作为例程,只设1个站,读频率设定值、运行频率、运行电流;
3.写设定频率、启停控制;
4.程序有详细注解,以及变频器设置,非常适合初学者;
fx1n_VFD_m_test.rar (159 K) 下载次数:4854
FX1N_485DB接线
  
FX1N_485BD接线实物图
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 12:21重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wsxebjz) 请问能重新发布吗?,下 ..
  • 下载积分:+5(刘特斌) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(牛工plc)
  • 下载积分:+1(宋鹏辉) 热心助人!
  • 下载积分:+3(bin1016) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(mk自动化) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(711022027) 感谢分享!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    kevinsonq
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2019-10-09
    最后登录: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-10-29 12:00
    多謝分享!下載學學
    kevinsonq
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2019-10-09
    最后登录: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-10-29 12:26
    請問fx2N的是否也一樣?
    kevinsonq
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2019-10-09
    最后登录: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-10-30 09:15
    非常感謝板主的回覆,我是新手,原先得到的資訊是FX2N無法通過485BD通訊,我是想要和數位控制器通訊(MODBUS RTU ASCII),但一直做不出來,現在可以試著用你的例子試試,謝謝!
    [ 此帖被kevinsonq在2019-10-30 10:31重新编辑 ]
    kevinsonq
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2019-10-09
    最后登录: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-11-01 09:51
    FX2N+485BD與數為溫控器通訊參考本例做法,目前只先做讀取資料
    RS D10 K17 D50 K40
    請問我通訊速率9600,格式8N1,MODBUS ASCI,D8120=H0C80 M8161=OFF
    我現在想讀0000地址,D203=H0.D204=H0 資料長度D205=H0 D206=H3
    但我只有看到D50~D66的資料,表示數位溫度控制器沒回應是嗎?
    STX和結束碼是否有影響?可以抓得出來問題在哪裡嗎?


      
    [ 此帖被kevinsonq在2019-11-01 18:40重新编辑 ]
    kevinsonq
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2019-10-09
    最后登录: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-11-01 22:00
    感謝回覆!
    D8120=C81 我也試過,但忘了改過當時是否有斷電再送電,我會再試試C81
    儀表也用modbus 測試軟體測試過是沒問題的,可以直接輸入修改儀表設定值
    [ 此帖被kevinsonq在2019-11-01 22:13重新编辑 ]
    kevinsonq
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 15(小时)
    注册时间: 2019-10-09
    最后登录: 2023-06-12
    查看kevinsonq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-11-07 10:18
    引用
    引用第51楼kevinsonq于2019-11-01 09:51发表的  :
    D8120=HC80改HC81
    LDF M0
    SET M8122
    無法接收
    後來改成
    LDI M8123
    SET M8122
    才能接收,接收讀到的資料卻看不懂也不是我要的.
    附上我仿板主大師的例子寫的及溫控器通訊手冊,
    很多地方不懂還請包涵指教,請看看我是哪裡不對.
    另外現在試著用版主另一個RTU和變頻器通訊的例子學習試試.
    [ 此帖被kevinsonq在2019-11-07 10:38重新编辑 ]