楼主  发表于: 2019-05-28 09:04
3台FX3U+3个FX3U-485ADP-MB进行通信,通信已正常。
  
1  从站可以读写主站数据资料吗?

2  主站D1000~D1003写入1#从站D2000~D2003我这样写是否正确?
     ADPRW  H1 H03 K2000 K4  D1000
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22555 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-11-10
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-28 09:12
從站不可以向主站讀寫資料,你這段程式應該是讀取
下面這段是寫入
ADPRW H1(從站1) H6(寫入暫存器) H2001(地址D2000) K1(長度1) D1000(來源資料位置)
從站D2000位址為H2001,請考手冊
[ 此帖被twingo49在2019-05-28 09:42重新编辑 ]