wjm111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 350 点
下载积分: 522 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2006-11-05
最后登录: 2024-12-20
查看wjm111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-28 09:04
3台FX3U+3个FX3U-485ADP-MB进行通信,通信已正常。
  
1  从站可以读写主站数据资料吗?

2  主站D1000~D1003写入1#从站D2000~D2003我这样写是否正确?
     ADPRW  H1 H03 K2000 K4  D1000
lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-16 09:47
引用
引用第1楼twingo49于2019-05-28 09:12发表的  :
從站不可以向主站讀寫資料,你這段程式應該是讀取
下面這段是寫入
ADPRW H1(從站1) H6(寫入暫存器) H2001(地址D2000) K1(長度1) D1000(來源資料位置)
從站D2000位址為H2001,請考手冊


H6是单个寄存器写入, 长度是固定的“0” ,所以不可以是K1 ,至少5U上是这样,3U的手册没看过