楼主  发表于: 2019-05-27 11:11
最近在公司里发现,松下伺服电机在不修改参数的前提下,电机做多次往复运动后,出现跑位的现象,经过重新找原点后,位置又是对的,请大神们帮忙分析一下,动作流程类似于1到2,2到3,3回1,往复动作。
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-27 17:20
每次走的脉冲是整数吗?有没有电磁干扰,看下PLC和放大器两个当前脉冲是不是相同
流辰沙
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2018-12-27
最后登录: 2024-04-16
查看流辰沙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-28 09:03
引用
引用第2楼langui于2019-05-27 11:39发表的  :
松下马达的通病,换马达吧。我用台达的就从来没出现过。


为啥我见到的编带机,一秒钟两个位置来回摇摆5-6下,找了国内外几家厂商,都是松下伺服