dnf101
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 359 点
下载积分: 12351 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2019-03-06
最后登录: 2020-12-14
查看dnf101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-27 10:56
焦炭生产过程中会遇到变频器上电,不启动、不运行,但是变频器显示过电压报警而且不能复位。变频器维修检测时应首先检查直流母线电压是否稳定,如果是供电电压不稳,造成供电电压超过变频器额定电压值则会出现过电压故障;使用万用表对变频器直流端子电压进行测量,如果测试电压与显示电压不一致,则可以确定造成变频器维修故障的原因为直流电压检测电路元件出现问题。另一种造成变频器维修原因情况是变频器在减速运行中报过电压故障,此类变频器维修故障多出现在由高频转低频的过程中,如不能及时解决变频器内部直流母线长时间处于高报警状态,就很容易造成变频器内部模块烧毁。

首先在变频器维修检测变频器减速时间参数设定是否因设置时间过短因素;其次检查维修变频器电源侧电压是否过高因素;最后检查变频器制动回路部分是否存在发热、异响等情况。由于焦炭生产过程中存在粉尘、震动等不利因素,容易造成变频器制动回路中一些电阻元件的问题,因此,变频器维修时检测制动回路是焦炭生产过程中出现变频器过压故障时检查的重点。http://www.cncswx.com
变频器发生通讯故障一般都能复位,通常不会损坏变频器设备,但对生产总造成不必要的麻烦。维修变频器通讯故障的原因主要有两方面,一种情况是变频器线缆故障,维修变频器线缆故障的方法比较简单,检查变频器线缆和通讯板即可。另一种情况是变频器通讯干扰,而造成干扰的原因则比较复杂,需要结合实际生产情况来具体分析。
变频器维修中常见的干扰类型包括静电耦合干扰、静电感应干扰、电波干扰、电源线传导干扰、接地干扰等等。
变频器维修预防干扰措施主要以下几种:装有变频器的控制柜以及线缆应尽量远离大功率变压器和电动机等干扰源;变频器的动力电缆应与控制信号线缆平行走线,弱电压电流控制电缆应尽量远离易产生电弧的断路器和接触器;控制电缆采用屏蔽、绝缘电缆,确保屏蔽电缆与电缆导体同长;降低变频器载波频率以减少干扰。