在使用安川变频器时,遇到每当该变频器控制的电机停止时,变频器报警OV,后来将减速时间增大一些,报警就不再出现,设备正常运行了。
希望会有用,写出来与家分享。
分享
711022027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
493 个
工控威望:
10025 点
下载积分:
8985 分
在线时间: 647(小时)
注册时间:
2008-03-23
最后登录:
2024-11-22
查看711022027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-26 07:24
全看
|
小
中
大
你是机器转动惯性大,减速时电机变成发电状态,导致直流母线电压高,加装制动电阻即可解决。