请问一下大神,西门子ST20 PLC加了一个EM AM03的模块,4-20MA 模拟量输入,用状态表监控,模拟量输入一直为32767,接线正确,麻烦大神判断一下问题,谢谢!
分享
早起鸟有虫吃
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
223 点
下载积分:
3360 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2017-08-15
最后登录:
2024-10-23
查看早起鸟有虫吃的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-24 13:17
全看
|
小
中
大
建议楼主去仪表模拟量输出端量下电流,如果电流的确不正常,可能是仪表问题,如果正常你可以尝试以下方法:组态里边确定好是否是电流,模拟量模块L+/M端接线确定好接线是否正确,首先确定几线制仪表,线接的对不对。仪表端要接地,AI-与电源负极相连,也可以另取一个开关电源单独给仪表供电看看输出是否正常,最后一招买个隔离栅接上吧。