用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC的定位控制
上一主题
下一主题
baiyangfy
交流与学习
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
136 点
下载积分:
937 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2019-04-19
最后登录:
2024-12-05
查看baiyangfy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-05-23 11:50
全看
|
小
中
大
我用过三菱FX3u做过简单的2轴多点控制,3u自带的高速输出点。最近在研究Q系列的定位,看了需要设置很多参数,老实说完全没看懂怎么怎么做,请问有做过的实际案例能共享一下么?简单多点定位即可,只是想知道QD75D是怎么用的。最好附带文档
分享
baiyangfy
交流与学习
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
136 点
下载积分:
937 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2019-04-19
最后登录:
2024-12-05
查看baiyangfy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-23 16:45
全看
|
小
中
大
没人么 果然还是需要升级啊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC的定位控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问