用DRVA指令对步进电机进行定位控制,输入脉冲频率过大电机不动,输入脉冲频率超过K4000,电机就会走不了。有什么办法,能让电机高速转动吗
分享
marksman_01
一起进步
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
476 个
工控威望:
518 点
下载积分:
3275 分
在线时间: 133(小时)
注册时间:
2019-06-01
最后登录:
2024-11-29
查看marksman_01的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-03 09:12
全看
|
小
中
大
你这个情况是步进电机的固有特性,转速越大扭矩越小,解决不了,看看撤出所有负载,在调节启动频率看看行不行,一般步进电机无负载最多就5000HZ,