用DRVA指令对步进电机进行定位控制,输入脉冲频率过大电机不动
上一主题
下一主题
tan0915
王富贵
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
102 点
下载积分:
818 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2019-04-07
最后登录:
2022-09-05
查看tan0915的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-05-22 18:19
全看
|
小
中
大
图片:
用DRVA指令对步进电机进行定位控制,输入脉冲频率过大电机不动,输入脉冲频率超过K4000,电机就会走不了。有什么办法,能让电机高速转动吗
分享
升令君.
17831658536微信/手机同号
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
233 个
工控威望:
882 点
下载积分:
562 分
在线时间: 171(小时)
注册时间:
2019-05-15
最后登录:
2023-12-07
查看升令君.的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-23 09:58
全看
|
小
中
大
你更改驱动器电流就行了啊,还有用DDRVA指令
楼主留言:
电流是变大还是变小