发表于: 2019-05-22 17:21
全看
|
小
中
大
电机是西门子原厂的,铭牌如下图
今天买了一台机子,电机里面接了三角形,但是我看了一下铭牌,380V应该是Y接的才对!
问了厂家,他们说电机接法和电压没关系!
这电机到底是△接还是Y接!
分享
sarazyn
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
145 个
工控威望:
397 点
下载积分:
5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2019-04-03
最后登录:
2023-03-11
查看sarazyn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-23 11:18
全看
|
小
中
大
这个确实是没关系,怎么接都行。220/380,还有下边的440其实说的是线电压。咱们用的是380V的。后边的符号表示的是对应的接法,Y/△其实是都可以。所以接星或三角接法都没错。不过4kw以下一般都是Y。