何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-22 17:21
电机是西门子原厂的,铭牌如下图

今天买了一台机子,电机里面接了三角形,但是我看了一下铭牌,380V应该是Y接的才对!
问了厂家,他们说电机接法和电压没关系!
这电机到底是△接还是Y接!
sarazyn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2023-03-11
查看sarazyn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-23 11:18
这个确实是没关系,怎么接都行。220/380,还有下边的440其实说的是线电压。咱们用的是380V的。后边的符号表示的是对应的接法,Y/△其实是都可以。所以接星或三角接法都没错。不过4kw以下一般都是Y。