楼主  发表于: 2019-05-22 17:21
电机是西门子原厂的,铭牌如下图

今天买了一台机子,电机里面接了三角形,但是我看了一下铭牌,380V应该是Y接的才对!
问了厂家,他们说电机接法和电压没关系!
这电机到底是△接还是Y接!
duanyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 355 点
下载积分: 815 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2025-01-08
查看duanyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-23 22:15
角形接法时,线电压与相电压相等,线电流是相电流的根号3倍。星型接法时,线电压是相电压的根号3倍,线电流与相电流相等