何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8637 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-12-06
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-22 17:21
电机是西门子原厂的,铭牌如下图

今天买了一台机子,电机里面接了三角形,但是我看了一下铭牌,380V应该是Y接的才对!
问了厂家,他们说电机接法和电压没关系!
这电机到底是△接还是Y接!
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 600(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2025-01-24
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-23 08:03
厂家说法是有问题,电机接法和电压没关系?那电机接法和什么有关系?只能说电机绕组耐压值和电压没关系,但是不管哪种接法都不能超过电机绕组的耐压值220V,星接380V、三角接220V时绕组承受的的电压都是220V。