写了这段程序,脉冲数300,频率100hz,照理来说应该3秒后脉冲输出完成标志就置位了,可是不知道为什么没有置位,一直输出脉冲,大家可以帮我看一下吗,真心求教
分享
流辰沙
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
313 个
工控威望:
641 点
下载积分:
1068 分
在线时间: 124(小时)
注册时间:
2018-12-27
最后登录:
2024-04-16
查看流辰沙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-22 10:38
全看
|
小
中
大
你这么写是做啥?上面300完成的时候接通了A280.03,执行下一个20000的时候又会被复位。一般用A280.03都是取上升沿去置位W。
而且欧姆龙里面PULS只需要用上升沿接通一下就好,不需要保持,按照你的程序逻辑:执行完300,应该是马上执行20000,但实际使用不确定会不会有问题