大佬们看下我的这个测试有没有问题?是正转的指令
jsnj887
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 111 点
下载积分: 430 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-07-22
最后登录: 2024-09-13
查看jsnj887的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-23 16:11
你用的是ASCII模式吧,VFD-M 的485没用过,但是三菱Q系列通过QJ71C24N控制多台D700用过。。。有几个地方要注意一下,1,设置,改成485通讯模式,设定站号,以及奇偶,校验数等参数。2,接线,PU口接线,注意公共接地。3,再说程序,稍微看了一下VFD-M的说明书,因为VFD的命令里基本都是8BIT的,而三菱的数据寄存器是16BIT的,也就是说你要把两个8BIT的字符组合成一个D,再一个就是检验码,看了VFD的说明书,说的是二次反补,求和,再取反+1的。你可以先测试运行一下,检查通讯格式,数据是否和说明书上的要求一致。。如果不一致那就继续改。。。