a239440265
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2023-08-01
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-21 12:33
图片:
请教一下如果R1 S1 T1后面需要带很大的负载,需要6MM的线,而RK1 SK1 TK1只有很小的负载,用1.5MM就够了,请问这种情况KM1的下端用1.5MM应该没错吧,,KM1上端用6MM的还是1.5MM的??RK1 SK1 TK1后面有断路器,再接的负载
892777011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2021-11-21
查看892777011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-21 17:13
肯定是1.5平方了,这个回路上不会过大电流,1.5的当然没问题