三菱QD75P4和MR-J4-A绝对值方式伺服,断电重启当前值符号自动改变
上一主题
下一主题
电气工作者1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
200 点
下载积分:
608 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2018-04-02
最后登录:
2024-09-18
查看电气工作者1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-05-17 16:43
全看
|
小
中
大
我今天调试过程中偶然发现一个问题各位大神帮忙分析下,三菱QD75P4和MR-J4-A绝对值方式伺服,断电重启当前值符号自动改变,脉冲显示,原本当前值是U0/G800=2344
每次断电重启后U0/G800等于负2344,找了半天没查到原因,最后伺服旋转方向选择改一下就好了,,问题虽然解决了,不过还是不明白为什么这样。
分享
电气工作者1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
200 点
下载积分:
608 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2018-04-02
最后登录:
2024-09-18
查看电气工作者1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-17 16:46
全看
|
小
中
大
最后是把旋转方向改为(正转脉冲输入时CW反转脉冲输入时CCW)