abcdlcl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 284 点
下载积分: 635 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2007-09-16
最后登录: 2024-11-21
查看abcdlcl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-17 11:49
请教下对西门子熟的大侠们,我之有有个程序是用三菱写的,3轴伺服加I/O总2万步。现在有个客户想用西门子的系统,指定用1200。西门子的我只用过200系列的,写的程序也是些小程序,容量不太大。三菱用SFC写的,但1200不支持GRAPH。所以一定要用1200是不是很麻烦?换成1500成本又贵多少?谢谢!
abcdlcl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 284 点
下载积分: 635 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2007-09-16
最后登录: 2024-11-21
查看abcdlcl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-17 14:06
就是动作太多,1200不支持流程图的话动作跳转很多就比较麻烦。
引用
引用第1楼工控望哥哥哥于2019-05-17 12:48发表的  :
西门子1200比三菱好用多了,具体看你要实现什么动作了
abcdlcl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 284 点
下载积分: 635 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2007-09-16
最后登录: 2024-11-21
查看abcdlcl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-17 15:58
客户是plc一定要用西门子,但是伺服又要用日系脉冲口的。所以麻烦就在这里,程序里三轴搭配动作和数据运算都不少,程序肯定得重新写了。完全不一样的东西,只是如果西门支持流程图的话工程量可以减少很多。
引用
引用第4楼湛蓝小尔于2019-05-17 14:19发表的  :
就算你用1500程序,改动量还是很大啊,不是说,直接复制的。
1200带3轴,我预计不难。1200的伺服用MCpower也挺方便的。你说的3万多步,转成梯形图,应该也不算大程序。这种情况,最好,让客户改变想法。西门子一套,肯定比三菱贵。同等配置。我买三菱的伺服,要比西门子便宜不少
就根客户说,要增加编程,调试费。