二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214028 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-16 20:03
用PLC走485通讯读取泓格I-7017模块数据,但泓格模块只支持DCON协议,而PLC又不支持该协议请教高人有什么方法可以转换??还请指点!谢谢
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214028 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-17 09:11
引用
引用第2楼anlyl2014于2019-05-17 07:31发表的  :
上网找了一下,支持MODBUS RTU的呀。
[attachment=233049]
[attachment=233048]



新款是支持但老款不支持
2楼  发表于: 2019-05-21 08:04
引用
引用第9楼努力的雄熊于2019-05-20 15:04发表的  :
对啊,无协议通讯不可以吗?

用无协议通讯不可以!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1